找回密码
 【免费会员注册】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 394|回复: 3

[分享] 2017年一级消防工程师考试综合能力真题及答案解析

[复制链接]
  • dsu_paulsign:ta_mind
    开心
    2017-7-22 23:53
  • dsu_paulsign:classn_01: 38 dsu_paulsign:classn_02

    [LV.5]常住居民I

    6574

    主题

    1300

    回帖

    6万

    积分

    管理员

    积分
    63030

    管理员勋章

    发表于 2017-11-14 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2017年一级消防工程师考试综合能力真题及答案解析
     一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
      8.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.通风设施设置导除静电的接地装置
      B.排风系统采用防爆型通风设备
      C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
      D.厂房内选用不发生火花的除尘器
      解析:
      选项A,参《建规》9.3.9:"排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:l排风系统应设置导除静电的接地装置”,故A正确;
      选项B,参《建规》9.3.4:"空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备”。故B正确;
      选项C,参《建规》9.1.2:"甲、乙类厂房内的空气不应循环使用”,氯酸钾厂房为甲类,故
      C错误;
      选项D,参《建规》9.3.5:"含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理”。故D正确;
      答案选【C】
      9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是()
      A.公称直径大千200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动
      B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动
      C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动
      D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声
      解析:
      参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.5第3款,雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的而淋阀调试时,应在60s之内启动。丙淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查答案选【B】
      10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝士楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是()
      A.预应力混凝士楼板
      B.钢结构屋顶承重构件
      C.轻钢龙骨石膏板吊顶
      D.难燃性外墙
      解析:
      选项A,《建规》3.2.14:"二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h",故A正确;
      选项B,参《防火知识详解》P59:
      选项C,参《建规》3.2.1小注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。故C正确;
      选项D,《建规》3.2.12:除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级对火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。故D正确。
      答案选【B】
      8.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为
      12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口
      B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地
      C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m
      D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口
      解析:
      选项A和D,参《防火知识详解》Pl90:
      选项B和C,参《防火知识详解》P189:
      I最小操作场地长度和宽度匡詈小于15mX10m。对于建筑高度大千50m的建筑,操作
      最小长度和宽度
      场地的长度和宽度分别不应小千20mX10m。场地的坡度不宜大于3%
      与建筑外墙距离1登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m
      有上表可知B、C均正确;
      答案选【A】
      8.关千大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是()
      A.消防工程设计文件经建设单位批准
      B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书
      C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求
      D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求
      解析:
      参《综合能力》教材P91,消防设计文件应经法定机构批准或者备案。故A错误。选项B、C、D参《综合能力》教材P90,均正确。
      答案选【A】
      9.某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200
      m',设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.临时室外消防给水干管的管径采用DNlOO
      B.设置了两根室内临时消防竖管
      C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪
      D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.OOh确定
      解析:
      参《综合能力》教材P436,在建工程体积大于30000m气火灾延续时间应为2.00h,故D错误。选项A、B、C均正确。
      答案选【D】
      10.下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成构成必需的设备设施是()
      A.消防稳压泵
      B.消防水泵
      C.消防水池
      D.市政管网
      解析:
      参《技术实务》教材Pl77,临时高压消防给水系统中设有消防泵。答案选【B】
      11.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是()
      A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道
      B.疏散楼梯间不得设置影响疏散的凸出物或其他障碍物
      C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗
      D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道
      解析:
      参《防火知识详解》P169原文可知A、B、D正确;
      参《防火知识详解》P168可知,该疏散楼梯为防烟楼梯间或封闭楼梯间,若为封闭楼梯间,参《防火知识详解》P172可知,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。也即若设置机械加压送风系统则可以不靠外墙;若为防烟楼梯间,则设置满足要求的防烟设施也可不靠外墙。
      答案选【C】
      12.某七氛丙烧气体灭火系统防护区的灭火剂储存容量,在20°C时容器内压力为2.5MPa,50°C时的容器内压力为4.2Mpa,对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时,最小试验压力应为()Mpa
      A.3.75
      解析:
      B.4.62C.4.83D.6.3
      参《气体灭火系统施工及验收规范》附录E.1.3,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代浣1301灭火系统和七氯丙炕灭火系统取1.15倍最大工作压力。
      故4.2Xl.15=4.83MPa。
      答案选【C】
      13.关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是()
      A.每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态
      B.每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况
      C.每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验
      D.每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装胃的液位解析:
      参《综合能力》教材P194,每年应对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。对模拟启动试验无要求,故C错误。
      答案选【C】
      14.干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设()
      A.压力开关
      B.报警阀组
      C.快速排气阀
      D.过滤器解析:
      根据干式报警阀组和预作用报警阀组作用原理可判断,快速排气阀为二者都需要且设置在配水管道一侧。
      答案选【C】
      15.进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采集,重点收集与区域安全相关的信息。下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应采集的信息是
      A.区域内人口概况
      C.区域内经济概况解析:
      B.消防安全规章制度
      D.区域的环保概况
      参《综合能力》教材P302,应收集的信息包括:评估区域内人口、经济、交通等概况;区
      域内消防重点单位情况;周边环境情况;市政消防设施相关资料;火灾事故应急救援预案;消防安全规章制度等。
      答案选【D】
      16.在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关千防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的是()
      A.加压送风口既有常开式,也有常闭式
      B.防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态
      C.防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态
      D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态
      解析:
      参见《能力》P240-P241,选项A正确,自垂百叶式加压送风口是常开式风口但平时是靠重力作用处于关闭状态;排烟防火阀平时呈开启状态,排烟阀平时呈关闭状态
      答案选【A】
      17.下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查项目的是()
      A.风机流量压力性能测试
      B.排烟风机手动启停
      C.挡烟垂壁启动复位
      D.排烟风机自动启动
      解析:
      参见《能力》P249,日积月累。答案选【A】
      18.下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔
      B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m
      C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.6m,避难走道的净宽度为3.50m
      D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
      解析:
      参《防火知识详解》P179:
      选项D,防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门,故D错误。
      答案选【D】
      8.某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400而,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为()而
      A.1200B.2400C.2800D.1400
      解析:参《防火知识详解》P69:1200X2=2400>1400m',按每层设置为一个防火分区。
      答案选【D】
      8.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,对室内消火栓应()进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换。
      A.每月
      B.每半年
      C.每季度
      D.每年解析:
      参《消防给水及消火栓系统技木规范》14.0.7,每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。
      答案选【C】
      9.在建工程施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工
      现场的消防安全进行检查。施工现场定期防火检查内容不包括()防火巡查是否记录
      动火作业的防火措施是否落实临时消防设施是否有效
      临时消防车道是否畅通
      解析:
      参《综合能力》教材P441,消防安全检查包括选项B、C、D相关内容,不包括防火巡查相关内容,故选A。
      答案选【A】
      10.对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,关于火灾风险识别的说法中,错误的是()
      A.查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
      B.火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
      C.消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
      D.衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小
      解析:
      衡量火灾风险的高低不仅要考虑起火概率大小,还要考虑火灾损失大小。答案选【D】
      11.某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.泡沫泵启动后3.lmin泡沫产生器喷出泡沫
      B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为lmin
      C.泡沫混合液的发泡倍数为10倍
      D.泡沫液选用水成膜泡沫液
      解析:
      选项A,参《泡沫灭火系统》4.1.10,固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于5min。故A正确。选项B,参《综合能力》教材P210,低倍数泡沫系统的喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于lmin。故B正确。
      选项C,低倍数泡沫为发泡倍数小于20的泡沫。
      选项D,甲醇属于水溶性液体,应选择抗溶性泡沫液进行灭火。故D错误。答案选【D】
      12.某省政府机关办公大楼建筑高度为31.8m,大楼地下一层设置发电机作为备用电源,市政供电中断时柴油发电机自动启动。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,市政供电中断时,自备发电机最迟应在()s内正常供电。
      A.10
      解析:
      B.30C.20D.60
      参《技术实务》教材P368,当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负
      荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电。答案选【B】
      13.下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.低压电力线路绝缘导线的额定电压等千工作电压
      B.在1区内的供电线路采用铝芯电缆
      C.接线箱内的供配电线路采用无护套的电线
      D.电气线路在较高处敷设解析:
      参《技术实务》P105:"工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆”,本题题干建筑背景为甲醇生产车间,故不应选用铝芯线缆,故B错误。
      答案选【B】
      14.根据《社会消防安全教育培训规定》公安部令109号,关于单位消防安全培训的主要内容和形式的说法,错误的是()
      A.各单位应对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训
      B.各单位应对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训
      C.各单位至少每年组织一次灭火、应急疏散演练
      D.各单位职工应具备消除火灾隐患的能力、扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力解析:
      参《综合能力》教材P407,对职工的消防教育培训包括:对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训。
      消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。定期开展全员消防教育培训,确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、软组织人员疏散逃生能力。
      答案选【C】
      15.某消防安全评估机构(二级资质)受某单位委托,对该单位的重大火灾隐患整改进行咨询指导,并出具了书面结论报告。根据《社会消防技术服务管理规定》,该评估机构超越了其资质许可范围从事社会消防技术服务活动,公安机关消防机构可对其处以()的处罚。
      A.五千元以上一万元以下罚款
      B.一万元以上二万元以下罚款
      C.二万元以上三万元以下罚款
      D.三万元以上五万元以下罚款解析:
      根据《社会消防技术服务管理规定》笫四十七条,消防技术服务机构违反本规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款:
      (一)超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的;
      (二)不再符合资质条件,经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技
      术服务活动的;
      (三)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的;
      (四)所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的;
      (五)指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的;
      (六)转包、分包消防技术服务项目的。
      对有前款第四项行为的注册消防工程师,处五千元以上一万元以下罚款。答案选【B】
      16.对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下来避难间的做法中,错误的是()
      A.在二层及以上的病房楼层设置避难间
      B.避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
      C.每个避难间为2个护理单元服务
      D.每个避难间的建筑面积为25m'
      解析:
      参《防火知识详解》Pl78-179可知A、B、D正确;
      选项D,净面积按每个护理单元不小于25.0m2确定,若建筑面积为25.0m2,则净面积达不
      到25.0m2,故D错误。
      答案选【D】
      17.对某公共建筑防排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施
      B.地下一层1个50面的仓库内未设置排烟设施
      C.四层l个50面的会议室内未设置排烟设施
      D.四层l个50面游戏室内未设置排烟设施
      解析:
      参见《建规》第8.5.3条,选项A、B、C对应的分别是大于20m、大于50m2、大于100m2
      的情况需要设置。答案选【D】
      18.
      19.某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是()
      A.试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个
      B.当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个
      C.应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压lmin
      D.当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增
      解析:
      参《消防给水及消火栓系统技术规范》12.2.3笫14款,
      消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,应缓慢而均匀地升压l.6MPa,应保压2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓。
      答案选【B】
      20.下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.容纳200人的观众厅,其2个外开疏散门的净宽度均为1.20m
      B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55面,使用人数45人的教室设有1个净宽
      1.OOm的外开门
      C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门
      D.建筑面积为200面的房间,其相邻2个疏散门洞净宽为l.5m,疏散门中心线之间的距离为6.5m
      解析:
      参《防火知识详解》P160:
      选项A,由上表可以该教室可以设一个疏散门,疏散门最小净宽度为0.9m,但参《防火知
      识详解》P145:"人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于
      1.40m",故A错误;
      选项B,其疏散门的开启方向、总宽度、每个门的最小净宽度均满足要求,故B正确;
      选项C,参《防火知识详解》Pl61:"仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门”,棉花仓库为丙类仓库,故C正确;选项D,参《防火知识详解》P160:"每个房间应设2个疏散门,疏散门应分散布置,每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于Sm",中心线距离为6.5m,则两个疏散门最近边缘之间的水平距离为5m,故D正确。
      答案选【A】
      8.下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50m
      B.一座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为
      18m
      C.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m
      D.采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m
      解析:
      选项A,参《建规》5.5.19,人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,
      并应直接通向宽敞地带,故A正确;
      选项B,参《建规》5.5.17,该距离不应大于20m,故B正确;
      选项C,参《建规》5.5.30,住宅建筑的疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m,故C错误;
      选项D,采用敞开式外廊,可在规范规定基础上增加5m,为27m,D正确。答案选【C】
      9.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》。下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是()。
      A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值
      B.水流指示器外观及现场环境
      C.充气设备、排气设备及控制装置等的外观及运行状况
      D.系统末端试验装置外观及现场环境解析:
      参《综合能力》教材P146,自动喷水灭火系统巡查记录内容包括:喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。
      报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况。
      充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场控制装置等外观、运行状况。
      系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,压力监测情况等。系统用电设备的电源及其供电情况。
      答案选【B】
      10.根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次维修灭火器时都更换的是()。
      A.密封垫
      B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片
      C.水基型灭火器的滤网
      D.水基型灭火剂解析:
      参《综合能力》教材P240,
      “零部件更换
      2)更换密封片、密封垫等密封零件。
      7)更换不符合要求的二氧化碳灭火器、储气瓶的超压保护装置。
      8)更换已损坏的水基型、泡沫型灭火器的滤网。
      "
      答案选【D】
      11.注册消防工程师享有诸多权利,单享有的权利不包括()
      A.不得允许他人以本人名义执业
      B.接受继续教育
      C.在规定范围内从事消防安全技术执业活动
      D.对侵犯本人权利的行为进行申诉解析:
      根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令笫143号)第三十一条,注册消防工程师享有下列权利:
      (一)使用注册消防工程师称谓;
      (二)保管和使用注册证和执业印章;
      (三)在规定的范围内开展执业活动;
      (四)对违反相关法律、法规和国家标准、行业标准的行为提出劝告,拒绝签署违反国家标准、行业标准的消防安全技术文件;
      (五)参加继续教育;
      (六)依法维护本人的合法执业权利。
      第三十二条,注册消防工程师应当履行下列义务:
      (一)遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准;
      (二)接受继续教育,不断提高消防安全技术能力;
      (三)保证执业活动质量,承担相应的法律责任;
      (四)保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密。答案选【A】
      12.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()
      A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格
      B.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
      C.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
      D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格解析:
      参《消防给水及消火栓系统技术规范》12.2.1笫3款,稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格;
      答案选【D】
      13.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
      B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层
      C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙
      D.丙类中间仓库无独立的安全出口
      解析:
      电解食盐车间为甲类火灾危险性,参《建规》3.3.4,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下半地下,故B错误。
      选项A、C、D,参《建规》3.3.6,均正确。答案选【B】
      14.
      15.某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氛丙烧灭火剂储存容器,根据现行国家标准
      《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过()mm
      A.10
      解析:
      B.30C.50D.20
      参《气体灭火系统施工及验收规范》4.3.1,同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过
      20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。答案选【D】
      16.泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查,下列检查项目中,不属千泡沫产生器现场检查项目的是()
      A.表面保护涂层B.机械系损伤
      C.产品性能参数D.严密性试验解析:
      参《综合能力》教材P200,系统组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查。其中,外观质量检查又包括机械损伤、表面涂层等,故选项A、B、D均属于现场检查项目。
      答案选【C】
      17.单位在确定消防重点部位以后,应加强对消防重点部位的管理。下列管理措施中,不属于消防重点部位管理措施的是()
      A.隐患管理B.制度管理C.立牌管理D.教育管理解析:
      参《综合能力》教材P396,消防安全重点部位的管理包括制度管理、立牌管理、教育管理、档案管理、日常管理、应急备战管理。
      答案选【A】
      18.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.消防水泵房设为地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m
      B.主层六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口
      C.常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口
      10m
      D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200m2,与其他区域公用安全出口
      解析:
      选项A、C,参《防火知识详解》P79:
      故A、C正确;
      选项B,参《防火知识详解》P82,
      故该早教培训班设在6层不合适,故B错误;选项D,参《防火知识详解》P80,
      项D满足规范要求,故D正确。
      答案选【B】
      8.某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB
      50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是()
      A.系统管道清洗
      B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣
      C.泡沫喷头外观检查
      D.水源及水位指示装置检查解析:
      参《综合能力》教材P214,选项B、C、D均属于系统月度检查内容,选项A的系统管道清洗属于每半年检查要求的内容。
      答案选【A】
      9.根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是()
      人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m
      灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m解析:
      参《建规》10.3.5,
      公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
      1应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
      2应设置在疏散走道及其转角处距地面高度I.Om以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于I.Om。答案选【C】
      10.某大犁食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定位()
      A.乙类厂房B.乙类仓库C.甲类厂房D.甲类仓库解析:
      参《建规》3.1.1,氨制冷机房属于乙类厂房。答案选【A】
      11.
      12.某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是()。
      A.发现火灾时,起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量
      B.发现起火时,应立即打119电话报警
      C.发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散
      D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火解析:
      参《综合能力》P394,起火部位现场员工应于lmin内形成灭火第一战斗力量,故A错误。
      选项B、C、D均正确。答案选【A】
      13.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查,根据现行国家标注
      《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是()
      A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象
      B.喷头商标、型号等标志应齐全
      C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
      D.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格解析:
      参《综合能力》教材P133,
      1喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
      2喷头的型号、规格等应符合设计要求;
      3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
      4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
      5闭式喷头应进行密封性能试验,以元渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
      答案选【D】
      14.对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是()。
      A.驱动气瓶充装量
      B.启动气体储瓶压力
      C.灭火控制器运行情况
      D.管网、支架及喷放组件解析:
      参《综合能力》P227,每月检查一次的项目包括:干粉储存装置部件、驱动气体储瓶充装量。
      答案选【A】
      15.
      16.某单层屋面多功能厅,建筑面积600m2,屋面板底距室内地面7.Om,结构梁从顶板下突出
      0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距离内地面5.5m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关千该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是()。
      A.该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小千0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区
      B.该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区
      C.该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区
      D.该多功能厅可不划分防烟分区
      解析:
      参见2006版《建规》第9.4.2条,大于6m可不划分防烟分区。答案选【D】
      57.某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分为若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
      A.中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面
      B.二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
      C.一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物
      D.各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升
      解析:
      参《建规》6.5.3,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1I3,且不应大于20m。
      2防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
      3除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
      选项B设置15m宽的防火卷帘超出40m的1/3,故B错误。答案选【B】
      58.
      59.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按日进行
      检查。根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是()
      A.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为l.5m
      B.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm
      C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为l.7m
      D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大千100mm解析:
      选项A、C,参《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2,手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.3ml.5m,故A、C错误;
      选项B、D,参《综合能力》P276,手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm,
      故B正确、D错误。
      答案选【B】
      60.消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列走法中,错误的是()
      A.对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验
      B.对自喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作实验
      C.对防排烟风机进行4次报警联动启动试验
      D.对各类消防用电设备主、备电源的自行转换装置进行1次转换试验解析:
      选项A,电梯应进行1,..._,2次联动返回首层功能试验,A正确;
      选项B,自喷水系统给水泵在消防控制室内操作启停泵1,-.._,3次,B正确;
      选项C,报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1-3次,C
      正确;
      选项D,各类消防用电设备主、备电源的自行转换装置进行3次转换试验,D错误。
      答案选【D】
      61.消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中,消防控制室可不予保存的是()。
      A.消防设施施工调试记录B.消防组织机构图
      C.消防重点部位位置图D.消防安全培训记录解析:
      参《综合能力》教材P96,建筑消防设施档案至少应包括:
      (1)消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。
      (2)消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录一级维护保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案和培训记录。
      答案选【B】
      62.各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用城市消防远程监控系统,根据现行国家标准
      《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440,下列系统和装置中,属千城市消防远程监控
      系统构成部分是()。
      A.用户信息传输装置
      C.火灾探测报警系统
      解析:
      B.火灾警报装置
      D.消防联动控制系统
      参《综合能力》教材P341,城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心、火警信息终端组成。
      答案选【A】
      63.
      64.某金属原件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是()
      A.采用铜芯绝缘导线做配线
      B.导线的链接采用压接方式
      C.带电部件的接地干线有两处与接地体相连
      D.电气设备按潮湿环境选用
      解析:
      参《综合能力》教材P80,选项A、B、C均正确,选项D,爆炸性粉尘环境防爆电器设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备,故D错误。答案选【D】
      65.消防安全重点单位“三项”报告备案制度中,不包括()
      A.消防安全管理人员报告备案B.消防设施维护保养报告备案
      C.消防规革制度报告备案
      66.对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是()
      A.室外消防给水系统消防泵损坏
      B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层
      C.在主厂房变的消防车道上堆满了货物
      D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库
      解析:
      参《综合能力》教材P399,乙类厂房设置在地下,为重大火灾隐患。A、C、D均属于重大火灾隐患的综合判定要素。
      答案选【B】
      67.某公共建筑内设置喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量应为()
      A.20个、10个
      B.100个、50个
      C.25个、10个
      A.50个、25个解析:
      参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.9,
      喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。
      检查方法:对照图纸尺量检查。
      2喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。
      检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差土15mm,合格率不小于95%
      时为合格。答案选【B】
      59.下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是()
      A.间歇喷射机构B.简体
      C.灭火器结构D.行驶机构解析:
      参《综合能力》P232,手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不脱落。
      答案选【A】
      60.消防设施检测机构的人员对某建筑内火宅自动报警系统进行检测,时对在宽度小千3m的内走道定鹏上的点型感烟探测器进行检查。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的是()
      A.探测器的安装间距为16m
      B.探测器至端墙的距离为8m
      C.探测器的安装间距为14m
      D.探测器至端墙的距离为10m解析:
      参《火灾自动报警系统设计规范》6.2.4,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
      答案选【C】
      61.对大犁地下商业建筑进行防火检查时,发现下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是()
      A.防风雨棚四周开口部分均匀布置
      B.防风雨棚开口高度为0.8m
      C.防风雨棚开口的面积为改空间地面面积的25%
      D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%解析:
      参《建规》6.4.12,
      用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
      1分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m'o
      2下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
      3确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于I.Om;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
      故选项B错误。
      答案选【B】
      62.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是()。
      A.试验压力2.OMPa,保压时间5min
      B.试验压力3.OMPa,保压时间lmin
      C.试验压力3.OMPa,保压时间3min
      D.试验压力2.OMPa,保压时间2min
      解析:
      参《综合能力》P133,试验压力为3.0MPa,保压时间不小于3min。答案选【C】
      63.对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201,下列检测内容中,不属于消防应急照明系统检测内容的是()
      A.严密性试验
      B.表面保护涂层
      C.机械性损伤
      D.产品性能参数
      64.关于消防安全管理人及其职责的说法,错误的是()
      A.消防安全管理人应是单位中负有一定领导职责和权限的人员
      B.消防安全管理人应负责拟定年度消防工作计划,组织制定消防安全制度
      C.消防安全管理人应每日测试主要消防设施功能并及时排除故障
      D.消防安全管理人应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
      解析:
      根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号公布)第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:
      (一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;
      (二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;
      (三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;
      (四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;
      (五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通;
      (六)组织管理专职消防队和义务消防队;
      (七)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;
      伈)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。答案选【C】
      65.某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试,根据个人学历和工作资质,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是()
      A.甲,取得消防工程相关专业双学士学位工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年
      B.丁,取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年
      C.乙,取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年
      D.丙,取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年解析:
      一级注册消防工程师资格考试报名条件:(一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6
      年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满
      7年,其中从事消防安全技术工作满5年。(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。(三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。(四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。(五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满
      1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。(六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工年限均相应增加1年。
      答案选【B】
      66.某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()。
      A.熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置
      B.在每个安全出口设置工作人员、确保通道、出口畅通
      C.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散
      D.进行灭火和应急疏散预案的演练解析:
      参《综合能力》P418,A、B、C均为疏散引导组职责,故选D。答案选【D】
      67.某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列试验次数最少且符合现行国家标准要求的是()。
      A.自动3次、手动2次
      B.自动2次、手动2次
      C.自动2次、手动3次
      D.自动3次、手动3次
      解析:
      参《水喷雾灭火系统技术规范》8.4.11,当为自动控制时,以自动和手动方式各进行1次,.._,2次试验,并用压力表、流量计、秒表计量。
      答案选【B】
      68.某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布胃的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是()。
      A.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器
      B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器
      C.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器
      D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器
      解析:
      参《建筑灭火器配置设计规范》附录D,该宿舍为严重危险级,单具灭火器最小配置灭火级别应为3A;A类火灾场所中,灭火器最大保护距离为15m,故C错误;
      MF/ABC4为2A,故B错误;
      MS/Q6为IA,故D错误;答案选【A】
      69.某单层自酒仓库,战地面积900m2。库房内为进行防火分隔,未设置自动灭火和火宅自动报警设施,储存陶坛装酒精度为3s·及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是()
      A.将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
      B.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
      C.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区,最大防火分区面积不超过200m2
      D.将该仓库用耐火极限为4.OOh的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火宅自动灭火系统
      解析:
      白酒仓库火灾危险性为甲类1项,参《防火知识详解》P68:
      注:@仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍(注意:仓库无局部增加1倍的规定)。
      @仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。
      参《建规》
      选项A,甲类1项防火分区面积250m2,设自喷后增加一倍可以达到500m2,选项A防火分区为900m2,故A错误;
      选项B,平均划分为4个防火分区,则每个防火分区面积为900-;-4=225m2<250m2,但酒精制品按规范应设自动灭火系统(严重危险I级),选项B未设自喷,故B错误;
      选项C,仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,故C错误;
      选项D,,平均划分为2个防火分区,则每个防火分区面积为900-;-2=450m2<250X2m2,故
      D正确。
      答案选【D】
      59.某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醒储罐区均为地上固定顶储罐,储罐直径20m、容量5000m3,防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2。下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.锅炉房位于甲醒储罐区南侧,两者之间的防火间距为55m
      B.甲醉储罐之间的间距为12.5m
      C.甲醒储罐区防火堤高度为1.lm
      D.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
      解析:
      选项A,参《建规》4.2.1小注3:"甲、乙类液体的固定顶储罐区……与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%",四级耐火等级对应距离为40m,增加25%,为50m<55m,故A正确;
      选项B,参《建规》4.2.2,防火间距为0.6D=12m<12.5m,故B正确;
      选项C,参《建规》4.2.5:"4防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且应为1.0m"-,J2.2m",
      故C正确;
      选项D,参《防火知识详解》P187:
      CD净宽和净高均不应小于4m(测量允许负偏差5%)
      @消防车道的坡度不宜大8于%
      消防车道的尺寸1
      @消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物
      @消防车道靠建筑外一墙侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m
      消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物,故D错误。答案选【D】
      60.关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()
      A.建筑高度为18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
      B.建筑高度为54m的底层设置商业网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
      C.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
      D.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
      解析:
      参《建规》6.7.5,建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于Bl
      级。故D错误。A、B、C均正确。答案选【D】
      二、根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2
      个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)
      61.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有()。
      A.简体表面有凹坑的灭火器
      B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器
      C.出厂满10年的二氧化碳灭火器
      D.无间隙喷射机构的手提式灭火器
      E.简体为平底的灭火器
      解析:
      参《综合能力》教材P239,需要报废的有A、D、E。答案选【ADE】
      62.在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有()
      A.电动阀调试B.水源测试
      C.消防水泵调试D.排水设施调试
      E.稳压泵调试
      解析:
      参《综合能力》教材P143,系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容
      答案选【BCDE】
      63.某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
      A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120S时发出的故障信号
      B.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70S时发出火灾报警信号
      C.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在sos时发出故障信号
      D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50S时发出火灾报警信号
      E.控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90S时发出故障信号
      解析:
      参《综合能力》教材P283
      选项A、C,探测器故障报警,应在100s内发出故障信号,故A错误,C正确;
      选项B、D,在故障状态下,任意非故障部位的探测器发出报警信号,监控器应在lmin内发出报警信号。故B错误,D正确;
      选项E,控制器与备用电源之间的联系断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号,故
      E正确。
      答案选【CDE】
      64.对某动物饲料加工厂的谷物辗磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
      A.配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门
      B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间
      C.车间办公室帖邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.OOh的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
      D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区
      E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部分分隔,墙上的门为甲级防火门
      解析:
      选项A,参《建规》3.3.8,该厂房火灾危险性为乙类,配电站不应设置在乙类车间内,故A
      错误;
      选项B,参《建规》3.6.9,有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。故B错误;
      选项C,参《建规》3.3.5,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应
      设置独立的安全出口。故C错误;
      选项D、E,参《建规》3.3.6,均正确。答案选【DE】
      65.某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、场地、物质和器材等各方面都给与保障,在物质和器材方面,酒店应提供()。
      A.信息材料B.建筑模型
      C.应急抢险物资D.录音摄像设备
      E.通信器材解析:
      参《综合能力》教材P423,物资和器材保障主要包括:信息材料
      物资设备,包括各种应急抢险物资、特种装备、办公设备、录音摄像设备、信息显示设备等。通信器材
      演练场景模型进行应急预案演练时应搭建必要的模拟场景及装置设施。答案选【BCDE】
      66.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容,主要包括()
      A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能
      B.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能
      C.火灾报警、故障报警、火灾优先功能
      D.自检、消音、复位功能
      E.打印机打印功能解析:
      火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能,火灾报警、故障报警、火警优先功能,自检、消音、复位功能和打印机打印功能均是火灾自动报警系统报警控制器的检测内容。
      答案选【ABDE】
      67.某单位的图书馆书库采用无管网七颌丙烧气体灭火装置进行防护,委托消防检查机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。
      A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
      B.防护区内设置10台预制灭火装置
      C.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
      D.储存容器的充装压力为4.2MPa
      E.气体灭火系统采用自动控制方式解析:
      选项A,预制灭火系统有自动控制和手动控制两种启动方式,A正确;选项B,一个防护区设置的预制灭火系统,不宜超过10台。B正确;
      选项C,灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用
      热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。C不确定。选项D,防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。故D错误。选项E,预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。故E正确。
      答案选【ABE】
      68.在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法的,正确的有()
      A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散的时间
      B.疏散开始时间不包括火灾探测时间
      C.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散到安全地点的时间
      D.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间
      E.疏散准备时间与通知人们疏散方式有较大关系
      解析:
      参《综合能力》教材P362,A、C、D、E均正确,选项B,疏散开始时间可分为探测时间、报警时间和人员的疏散时间,故B错误。
      答案选【ACDE】
      69.对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综合判定规则,下列火灾隐患中。存在2条即可判定为重大火灾隐患的是()
      A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏
      B.设在四层的卡拉OK厅未按规定设置排烟措施
      C.地下一层超市防火卷帘门不能正常落下
      D.疏散走道的装修材料采用胶合板
      E.消防用电设备末端不能自动切换
      解析:
      参《综合能力》P400,人员密集场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“安全疏散及灭火救援”中的1)-9)项;未按规定设置防烟排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行;违反规定在公共场所使用可燃材料装修。存在上述要素2条(含本数,下同)以上,判定为重大火灾隐患。
      易燃易爆化学物品场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“总平面布置”中的1)-4)项;“消防给水及灭火设施”中的5)未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。
      6)已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行项规定。存在上述要素2条以上,判定为重大火灾隐患。
      答案选【ABD】
      70.某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有()
      A.纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可做为A级材料使用
      B.复合犁装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定燃烧性能等级
      C.墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求外,其余各层的燃烧性能等级可不限
      D.地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识
      E.进入施工现场的装修材料应按要求填写进场验收记录
      解析:
      本题解析参考《综合能力》P85。
      选项A、B均正确;
      选项C,当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能均要符合相关规定,
      故C错误;
      选项D,公共场所内建筑制品、织物等须使用阻燃制品并加贴阻燃标识,D正确;选项E,装修材料进场应填写进场验收记录,E正确。
      答案选【ABDE】
      71.对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有()。
      A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
      B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
      C.打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常
      D.消防水泵启动控制应置于自动启动档
      E.消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
      解析
      消防水泵验收应符合下列要求:
      1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
      2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
      3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
      4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
      5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
      6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;
      7消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
      8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。检查数量:全数检查。
      检查方法:直观检查和采用仪表检测。答案【ABCD】
      72.关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有()。
      A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.OOm
      B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m
      C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m
      D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.40m
      E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于1.20m
      解析:
      参《综合能力》教材P74,多层公共建筑疏散楼梯净宽度不小于1.10m,高层病房楼疏散楼梯净宽度不小于1.30m,汽车库疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m,高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.20m,人防工程中商场的疏散楼梯最小净宽度不小于1.40m,故A、
      D、E错误,B、C正确。
      答案选【BC】
      73.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min?km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()。
      A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流侬1.OL/s
      B.管网泄漏晕0.20L/s,稳压泵设计流晕0.28L/s
      C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
      D.管网泄涌量0.20L/s,稳压泵设计流量1.OL/s
      解析:
      室外管网漏损量:2.4X2-;-60=0.08L/s,管网总泄露量:0.2+0.08=0.28Lis。稳压泵设计流量不小于室外漏损量,且不小于1Lis。
      答案【AC】
      74.下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()
      A.铝合金轮毅抛光厂房采用3.OOh耐火极限的防火墙划分防火分区
      B.电石仓库采用3.OOh耐火极限的防火墙划分防火分区
      C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为l.Om
      D.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
      E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门解析:
      选项A,铝合金轮骰抛光厂房为乙类,乙类厂房应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故A错误;
      选项B,电石仓库为甲类,甲类仓库应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故B错误;
      选项C,参《建规》6.1.3,防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间的水平距离不限,故
      C正确;
      选项D,烟草成品库为丙类,丙类库房应耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故
      D错误;
      选项E,参《建规》6.2.7,通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,E正确。
      答案选【CE】
      75.
      76.
      77.根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容在()。
      A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查
      B.消防水泵启动运转
      C.对水源控制阀报警组进行外观检查
      D.利用末端试水装置对水流指示器试验
      E.检查电磁阀并做启动试验
      解析:
      选项A、B、D、E为月度检查维护项目,C为每天检查项目。
      答案选【ABDE】
      78.根据现行国家标准,《建筑消防设施维护管理》GB25201对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容主要包括()。
      A.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能
      B.火灾报警、故障报警、火警优先功能
      C.联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能
      D.自检、消音、复位功能
      E.打印机打印功能
      解析:
      火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能,火灾报警、故障报警、火警优先功能,自检、消音、复位功能和打印机打印功能均是火灾自动报警系统报警控制器的检测内容。
      答案选【ABDE】
      79.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。
      A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门
      B.服装厂房设置的封闭楼梯间,各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启
      C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门并有自行关闭和信号反馈功能
      D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
      E.高层宾馆中连续“—”字形内走廊的2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m解析:
      选项A,参《防火知识详解》P172:"疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门”,首层外门采用玻璃门没有问题,故A正确;
      选项B,参《防火知识详解》P172:"高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并且应向疏散方向开启"'除首层外向楼梯间方向开启,即向疏散方向开启,但首层若向楼梯间方向开启,则不是向疏散方向开启,故B错误;
      选项C,参《防火知识详解》P100:O除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门常开、常闭应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识
      防火门的选择@设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能(如设置与报警系统联动的控制装置和闭门器等)
      多层办公楼不需设消防电梯,封闭楼梯间可以作为日常通行用,故可设常开防火门,故C
      正确;
      选项D,室内外高差为9.85m,参《防火知识详解》P169:
      故D正确;
      选项E,参《防火知识详解》P147,
      设自喷可增加25%,则30X1.25=37.Sm,由于题干2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m,则每个房间到最近安全出口的距离30m,在37.5m范围内,故E正确。
      答案选【ACDE】
      59.对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。
      A.消防电梯前室的建筑面积为6.Om2,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2
      B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火
      卷帘
      C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台
      D.消防电梯能够依靠每个楼层
      A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s
      选项A,应该是“使用面积”,故A错误;选项B,不应设置卷帘,故B错误。
      答案选【AB】
  • dsu_paulsign:ta_mind
    奋斗
    2015-5-29 10:30
  • dsu_paulsign:classn_01: 2 dsu_paulsign:classn_02

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    276

    回帖

    422

    积分

    中级会员

    积分
    422
    发表于 2018-4-11 16:25:50 | 显示全部楼层
    强烈支持感谢注册师之家(www.zcszj.com)和楼主ing……感谢免费提供考试课件下载……

    dsu_paulsign:classn_11

    0

    主题

    233

    回帖

    802

    积分

    高级会员

    积分
    802
    发表于 2018-6-20 15:30:41 | 显示全部楼层
    感谢分享,楼主辛苦啦

    dsu_paulsign:classn_11

    主题

    0

    回帖

    4

    积分

    新手上路

    积分
    4
    发表于 2019-5-17 19:59:50 | 显示全部楼层
    辛苦了,楼主

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册师之家 ( 蜀ICP备13023391号-1 ) 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛收集分享给大家。作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请与zhuceshizhijia@163.com联系,我们将及时删除。

    GMT+8, 2024-4-16 13:31 , Processed in 0.238462 second(s), 28 queries , File On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表